  总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析,从而做出带有规律性的结论,通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作情况,我想我们需要写一份总结了吧。你所见过的总结应该是什么样的?以下是小编收集整理的高压试验员工作总结,希望对大家有所帮助。

高压试验员工作总结

高压试验员工作总结1

  我于今年四月份来到咱们公司工作,在这里已半年有余。很幸运地我被分到了试验室工作,我很喜欢这份工作,所以在工作中我也一直保持着这份热情。在工作中有辛酸也有快乐,但是最多的还是让我学到了很多专业知识,也让我交到了许多朋友,尽快的融入到中城北方交建这个大家庭。

  对于一个刚走出校门的我来说,对试验工作既陌生又熟悉,在工作期间我把书本知识和实践相结合,不仅锻炼了动手的能力,还积累了工作经验,从中认识到试验工作对工程施工的重要性。在工作中我主要负责混凝土抗压及一系列配合工作,在对资料的编写和整理的过程中,我深刻的体会到严密谨慎和积极配合的重要性,大大提高了工作效率。

  在今后的工作中我一定会更加积极的'工作,团结集体,认真负责的完成每项工作。同时我也会更好的提高素质,完善专业知识与技能。为一工区以后的生产工作增砖添瓦!

高压试验员工作总结2

尊敬的领导:

  我叫许俊生,于20xx年8月进入瓯电实业有限公司。根据公司的需要,目前担任试验员一职,负责高压试验任务。

  本人工作认真、细心且具有较强的责任心和进取心,勤勉不懈,极富工作热情;性格开朗,乐于与他人沟通,具有良好的沟通技巧,有较强的团队协作能力;责任感强,能及时完成领导交付的工作,和公司同事之间能够通合作,关系相处融洽而和睦,配合各部门负责人成功地完成各项工作;积极学习新知识、技能,注重自身发展和进步。

  最开始接触试验,我非常迷茫,因为第一次接触高压,感觉这是一份又危险又困难的工作。在这里我要特别感谢一个人,就是我的班长郑伟洁。在工作时,他对我的教导真是孜孜不倦,在相处时,又是我们的氛围调节师,是亦师亦友的存在,在他身上真的让我学到许多东西。

  在此,我还要感谢公司的领导和同事对我的指引和帮助,感谢他们在我工作出现失误时给予及时的提醒和指正,让我在这两年不到的时间里能快速成长。

  从我进公司到现在,和同事共同参与了抢修试验38次,图盛工程试验67次,瓯电用户试验64次,如今我还在尝试接触继保试验和高压柜二次接线,这些工作经历让我从当初的一窍不通,到现在能熟练掌握试验技巧和试验流程,如今在处理各种问题时我也会考虑得更加全面,面对突发状况我也会努力沉着应对。

  随着时间的推移,我对公司也有了更深的了解。公司融洽的'工作氛围、团结上进的企业文化,使得我在工作中干劲十足。在领导的带领下,我会更加严格要求自己,在作好本职工作的同时,积极团结同事,搞好大家之间的关系。在工作中,要不断的学习与积累,不断的提出问题,解决问题,不断完善自我,使工作能够更快、更好的完成,不辜负领导对我的期望。

高压试验员工作总结3

  本人于20xx年4月毕业于XX大学高电压与绝缘技术专业,研究生学历,研究方向为XXXXX。毕业后,又非常有幸地回到家乡工作。目前就职于XX局,主要负责变电检修及电气试验工作。20xx年12月取得电力工程师资格。工作几年来,在领导、同事的带领和帮助下,我取得了较好的成绩,专业技术水平有了很大提高。现总结如下:

  一、主要技术工作经历

  20xx年4月,我在XX公司XX局参加工作,所在班组为变电部高压试验班。自参加工作起,我开始系统学习变电检修和高压试验方面的相关知识。

  高压试验班主要负责两个500kV变电站一次的检修、试验及维护工作,而全班仅有五人。在当时XX局人员少,技术力量相对薄弱的情况下,作为一名年轻的技术人员,我着重加强了对现场设备的熟悉及高压电气试验知识的学习,在配合老师傅们完成检修、试验工作的同时,我勤于思考,虚心求教。经过不断的学习、实践,我逐步掌握了各类电气设备的原理结构、试验方法和一些诊断技术。几年里,我参加了各类一次设备检修、维护及预防性试验工作。同时参加了500kVXX串补工程、XX站220kV XX线扩建工程等各类工程投产调试验收工作,以及XX站刀闸地刀辅助开关更换、XX站3AT2-EI型开关大修、XX站加装220kV避雷器等各类大修技改工作。工作过程中,我不断总结经验,利用课余时间查阅相关专业书籍,巩固自己的专业基础,技术技能水平也得到了很大提高,同时也具备了一定的组织工作能力。

  在预防性试验方面,我严格执行《电力设备预防性试验规程》的要求,顺利地完成了XX局所辖一次设备的试验工作。在此过程中,我逐渐由看方案转变为编写方案,从配合开展工作转变为组织开展工作,从学徒转变为一名能带新人的.师傅。在试验工作中,试验数据的准确性是分析诊断设备健康状态的基础,我深入分析、探索如何最大限度的减少试验误差,确保试验数据的准确性。在设备诊断方面,我能够综合分析各项试验数据,结合现场实际,深入研究,对设备运行状态作出判断。

  20xx年5月,我在预试中发现XX站主变35kV侧CVT介损偏大,经分析确认是由于绝缘受潮引起,据此,XX局于同年6月申请停电将故障CVT更换,保证了安全稳定运行。20xx年10月,我非常有幸地观摩了发生故障的XX主变C相返厂解剖全程,通过向专家请教、查阅资料,并根据自己所学的专业知识对故障进行分析总结,逐步加深了对变压器内部结构及故障诊断方法的理解,最终独立完成论文《一起500kV变压器故障分析》并投稿于《变压器》杂志。20xx年底,我全程参与了500kV XX串补站的投产验收工作,在串补站一呆在就是一个多月,发现并处理了不少工程遗留问题,对串补的结构原理也有了较为全面的了解,同时掌握了串补一次设备的试验方法,为串补的顺利投产奠定了坚实基础。

  20xx年5月,XX站XXX低压电抗器C相线圈顶部发生燃烧故障,我积极参与故障处理及

  分析,针对预防性试验中电抗器匝间绝缘无法考核的盲点,申请了科技项目《干式电抗器匝间绝缘试验方法研究》。20xx年5月,预试中发现XX站5033 CT B相二次回路对地绝缘为零。我作为XX局的代表参加故障CT的返厂解剖、维修,并完成设备故障报告,为同类故障的检查处理积累了宝贵的经验。20xx年9月,红外测温发现XX变电站主变35kV侧CVT C相二次电压偏高,我接到任务对异常原因进行分析,通过查阅相关文献及理论推演,准确地判断出了故障原因,并全程跟进了该CVT的更换工作。无论是在变电站工作现场还是在厂家生产车间,我都悉心向师傅学习,不放过任何一个微小的细节。功夫不负有心人,20xx年11月,承蒙领导对我在变压器方面相关工作的认可,我参与编制了《XX公司电气设备技术导则》,主要负责变压器方面的编写。20xx年底,我顺利地获得了电力工程师资格。

  从20xx开始,我开始负责XX局绝缘专业技术监督工作。我严格执行有关技术规程、规定和标准,科学合理地安排试验、技改等工作,在技术监督工作始终坚持 “安全第一,预防为主”的方针,确保设备安全、可靠运行。20xx年3月,我参与制订了《XX公司20xx年变电一次设备重点反事故措施》。同年,我负责对XX开关回路电阻超标问题进行分析及处理,通过理论分析、现场试验及返厂解剖等多种方式,找出了故障原因,并提出了有针对性的对策;此外,还将获得的经验总结成论文《XX断路器回路电阻超标原因分析》,发表在《广西电力》上与大家分享。

  在一次设备检修工作方面,几年来,我与班组成员一道,顺利完成了设备维护工作,针对试验过程或运行中发现的设备消缺,本着“有修必修,修必修好”的原则,一一进行了消缺。对于突发缺陷,能够按照南方电网缺陷管理的要求,及时进行消缺,紧急、重大缺陷消缺率达100%,圆满地完成了领导布置的工作任务。

  工作中,我除了积极向老师傅们请教,同时还非常乐于将自己所取得的收获拿出来与大家分享。虽然不是兼职培训师,但这丝毫没有影响到我参与、组织班组及部门的内部培训的积极性。几年来,我开展的培训课程有变压器结构及故障诊断知识培训、红外测温培训及变压器/高抗滤油技术培训等等,同时,我积极联系外派技术人员到各研试单位及设备生产厂家学习、培训。在努力提高自身能力的同时,也使身边的同事从中受益,促进了集体技术技能水平的共同提高。

  二、主要技术业绩和成果

  (一)、积极参与科技创新工作

  参加工作至今,我一直立志成为一名科研型检修人才。作为一名高电压与绝缘技术专业的研究生,我对自己的专业功底充满了自信,先后在XX公司、XX公司及XX局举办的技术论坛上发表论文并获奖。利用故障设备返厂的机会,参与故障原因分析,并通过网络、与专家交流等方式,增进对设备的了解,还将学到的东西加以归纳整理,以论文的形式先后在《变压器》及《广西电力》期刊上发表各一篇。近年来所发表论文如下:

  20xx年,以第一作者身份发表论文《混合电场作用下换流变压器端部电场分析》。该论文在20xx年XX技术论坛中获得三等奖,被推荐为大会宣读论文。

  20xx年,独著论文《空间电荷对换流变压器内部电场的影响》,该论文在XX局青年技术论坛中获得一等奖,并于20xx年在《XX公司首届青年技术论坛》中获得三等奖。

  20xx年,独著论文《一起500kV变压器故障分析》,并发表到中文核心期刊《变压器》。20xx年,以第二作者身份发表论文《LOV现场试验技术与诊断技术研究》

  20xx年初,XX局所辖500kVXX串补站投入运行。在串补运行过程中,MOV频繁承受线路短路电流和一定时间内串补装置的外部、内部故障电流的影响,对MOV内非线性电阻承受能量能力有很高的要求。在国内,已经出现过因线路故障而导致MOV爆炸的事故。目前,IEC、GB及电力行业标准等现行标准尚未对MOV现场试验做出明确的规定。

  为有效开展我局500kVXX串补站MOV现场试验技术与诊断技术研究,通过试验、分析,总结出一套有效的现场试验方法和设备诊断方法,把握设备健康状态,提高设备安全运行可靠性。20xx年,我作为项目第二负责人,参与实施科技项目——XX串补MOV现场试验技术与诊断技术研究。项目组根据串补MOV结构特点,重点研究串补MOV直流参考电压测试及0.75倍直流参考电压下的泄漏电流的测量技术,研究、分析了确定MOV直流参考电压的思路、方法,提出了MOV直流参考电压测试及0.75倍直流参考电压下的泄漏电流测试的诊断依据,并建立了MOV直流参考电压U及0.75U下泄漏电流试验数据档案。

  科技项目:《XX串补MOV现场试验技术与诊断技术研究》对如何开展串补MOV现场试验及诊断提出了指导性的意见。20xx年,该项目获得获XX公司科学技术奖三等奖。

  三、回顾、展望

  回顾这4年的工作,自己在业务上、技术上均有了很大的提高,也取得了较好的成绩。在今后的技术工作中,要有一种学无止境的态度,在不断巩固自身专业的同时,加以改进和提高,精益求精,不断的完善自己,不断创造自身的专业技术价值,更加注重理论联系实际,力争为我所钟爱的电力事业做出更大贡献。

高压试验员工作总结4

  自参加工作以来,遵守公司及所在项目部的各项规章制度,积极服从领导的工作安排,圆满完成工作任务,维护集体荣誉,思想上要求进步,积极响应公司的号召,认真贯彻执行公司文件及会议精神。工作积极努力,任劳任怨,认真学习相关试验知识,不断充实完善自己。回顾过去四年的工作,有困难也有收获,认真工作的结果,是完成了个人职责,也加强了自身能力。将四年工作简要总结如下:

  我所从事的工作主要是对一些工程土建类材料(水泥、砂、石子、钢材等)及成品(钢筋焊件、混凝土试块等)进行试验、检验;参与进行混凝土配合比试配检验;对搅拌站混凝土的搅拌进行监督控;对现场混凝土进行控制工作等。陆续的在试验室接触更多的项目检验,明确了工作程序,在具体工作中形成了一个比较清晰的工作思路,能够顺利的开展工作,并熟练圆满的完成本职工作。

  1.对原材料的控制:凡进入现场的原材料,每批都应出具生产厂家的质量保证书、检验合格证,每批次的原材料都应按规定的数量进行检验。

  ①对于水泥,在使用散装水泥仓时,不同厂家、不同品种、不同标号的水泥严禁混用。在使用袋装水泥时,应有防护隔潮措施,避免水泥受潮结块。对于存放超过三个月的水泥在使用时,应提前与试验室联系,对水泥的实际标号进行二次复查。

  ②砂石中不得含杂异物、煤屑等。尤其是不能混白灰。当发现原材料与样品不符或异常时,应及时处置。所有进厂原材料都必须及时试验,对水泥试验采用3d强度和28d强度,钢材、砂、石等在接受委托后二十四小时内出具试验报告。所有需要检验的材料必须由试验室出具试验合格报告后才可使用。既先检验,后使用的原则,否则视为不合格品。禁止在工程中使用。

  2.对于回填土的控制:回填土的施工之前,施工部门应如实的`填写回填土委托单,设计图纸有要求的按图纸要求施工。没有要求的按国家规范执行。回填土施工选择的土料含水率要求最佳。回填土每层的铺土厚度按规范分层夯实,不得漏夯,逐层验收。经试验合格后,才能进行下一步回填,否则施工单位进行返工处理。

  3.混凝土质量控制:搅拌站每次搅拌砼时,应严格执行配合比,控制好塌落度及和易性,并做好搅拌和生产控制记录。如果含水量变化较大时,要及时作动态调整,搅拌站留置砼试块,试验室将根据搅拌站生产砼等级、批次、时间、对搅拌站进行砼生产评定,使砼生产的水平得到控制。

  4.对于进入施工现场土建操作的焊工,其所在的单位必须在工程开工前,将焊工的技术等级证书复印件及名单交到项目部。工程开工之前要对焊工试焊进行考核。出具试验合格报告后,焊工才可进行正式操作。

  我刚参加工作就很快融入到工作中去了,不断要求自己,不断督促自己提高。作为一名年轻工作者,对待工作我丝毫不敢怠慢,我要求自己作到把工作中的得失和每次出现的问题记下来以吸取经验教训,遇到疑难问题或者工作中遇到困难就向通事和领导请教,耐心的听取他提出的意见、建议,改进工作。因为我所在的部门大部分时间只限在一个小圈工作,我不能坐以待毙,我经常还不时的与现场多接触,了解工程程序,步骤,便于今后更好的服务于工作。

  这四年当中虽然我也取得了一些小小的成绩,但相对于公司及上级领导们对我的重托和期望还相差甚远。在以后的工作中,我会更加的努力,不断提高自己的专业技术水平,更好的完成领导安排的任务。拓宽思路,深化细化本职工作,努力为二公局三公司这支强大的路建铁军作出自己应有的贡献。

高压试验员工作总结5

  一年的时间很快过去了,在项目部领导的关心与帮助下圆满完成了各项工作。在工作中可以全面系统地了解以往的情况,明确哪些是应该做的,肯定的;哪些是应该纠正和避免的,从成功中吸取经验,从失败中记取教训,以便下一步更好地实践。在建筑工程中试验是一项非常重要的工作,它是工程质量的见证,在这一年的试验工作中,我做如下几方面总结:工作方面:

  1、.热爱本职工作,遵守项目部的管理规定,服从领导工作安排。

  2、.刻苦学习专业技术,工作态度端正,认真负责,在不懂的地方,要不怕麻烦向领导请教、向同事学习、自己摸索实践在很短的时间内熟悉试验的.工作,熟练掌握各种试验方法和步骤。

  3、了解工程所用材料技术性能,在监理工程师指导下,严格按操作规程对工程材料进行品质指标试验鉴定。

  4、现场人员要抓好现场施工配比,矿料级配,要控制好水泥剂量、含水量,按规定进行检测及资料整理。

  5、深入施工现场,监督检查工程质量,发现问题及时纠正处理并向上汇报。

  6、认真填写各种试验资料,及时向施工现场提交试验资料。

  7、收集、整理各项试验原始资料,分层建立资料档案。

  8、熟练掌握各种仪器设备操作规程及仪器的维修保养。

  态度和能力方面:

  我从做好本职工作和日常工作入手,从我做起,从现在做起,从身边小事做起并持之以恒,在本职工作中尽心尽力,孜孜不倦地作出成绩,我要不断的提高自己的岗位本领,努力精通本职的岗位知识,做本职工作的骨干和行家里手,脚踏实地的做好本职工作。

  工作质量成绩方面:

  在开展工作之前做好个人工作计划,有主次的先后及时的完成各项工作,达到预期的效果,保质保量的完成工作,工作效率高,同时在工作中学习了很多知识,也锻炼了自己,经过不懈的努力,使工作水平有了长足的进步,开创了工作的新局面,为公司及项目部做出了应有的贡献。

  总结一年的试验工作,尽管自己有了一定的进步,但在一些方面还存在着不足,比如有创造性的工作思路还不是很多,个别工作做的还不够完善,这有待于今后的工作中加以改进。