- 相关推荐
检查整改通知书
在不断进步的社会中,我们很多时候都不得不用到通知,通知适用于批转下级机关的公文,转发上级机关和不相隶属机关的公文。通知的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编收集整理的检查整改通知书,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
检查整改通知书1
检查单位:
检查日期:
检查内容:
临时用电
1、绝大部分用电设备无漏电保护器;无用电设备专用开关箱;
2、部分分配电箱内开关设备配置不正确,箱内开关一闸多用问题普遍;
3、一半以上配电箱无门无锁,部分配电箱箱体或开关固定板用木质材料;存在隐患
4、配电箱箱面无安全标志,箱内各开关回路无用电设备名称标识;
5、部分配电箱箱体无接地接零保护;
6、大部分分配电箱无接地、接零汇线排;箱内配线不规范;进出线混乱、无保护措施;
7、用电线路乱拉乱扯,随地拖放,没有保护措施。
8、所有用电设备要设置专用开关箱:箱内配刀型开关1个、漏电保护开关1个(额定剩余动作电流30mA,动作时间≤0.1S) ;
9、分配电箱内的开关配置要求如下:设进线开关(刀型开关或自动空气开关)1个,下设分路开关(漏电保护器)若干个;每个分路只能接一台设备专用开关箱,即一台用电设备;
10、所有配电箱要上门挂锁,配电箱上杜绝使用易燃材料
11、配电箱上要有安全警示标志,箱内开关上要做用电设备标识,不用的开关回路做备用标识;整改要求
12、总配电箱、分配电箱外壳基底座均要做接地保护线;
13、分配电箱要安装接地、接零汇线排;接线要压接线端子,配线要整齐,进出线要保护。
14、临时线路应架空或埋地敷设,条件不许可拖地敷设时时,在人车出入处要穿钢管保护。
上述临时用电存在的安全隐患,要求施工队电工班、各专业施工队在5月4日前整改完毕,5月4日上午9点公司工程部进行现场安全复查,对不进行整改和整改不合格的.施工队,公司将指派专员进行安装,对该施工队给予双倍扣款,并根据情况处以500~20xx元罚款。
检查整改通知书2
为进一步推进安全生产的长效管理,提高公司的安全生产管理水平,减少安全生产事故,公司安全领导小组建议一厂、二厂分别配备一名专职安全监督巡查员。安全生产监督巡查员在监督检查过程中发现涉及生产、消防安全及其他安全隐患,应及时通知公司安全领导小组处理。
下面是 3月4日下午3:30分对一厂、二厂安全检查中发现的问题,请在一周内彻底整改。
1、体育公司1楼硅胶车间:
①有一个配电箱前面堆放货物
②男洗手间里有烟头建议:配电箱旁边严禁堆放货物,洗手间里禁止吸烟
2、楼注塑车间:
①有一箱灭火器前面堆放货物
②配电房里面堆满杂物建议:消防设施1米范围内严禁堆放货物,配电房里面尽快清理
3楼防雾车间修边区的'配电房和空调机房里面堆满杂物建议:尽快清理配电房和空调机房
4楼总装车间男洗手间里有烟头,印刷车间东面安全门楼梯旁堆放卡板
建议:洗手间里禁止吸烟,消防疏散通道保持畅通,禁止堆放货物。
检查整改通知书3
尊敬的餐饮有限公司:
依照《中华人民共和国消防法》,我司消防安全管理人员于X年X月X日对你单位:xx大厦C座XX室进行了消防安全监督检查。发现存在下述违反消防法规的`行为:
1、将室内消火栓进行封堵。
2、未按规定安装消防应急照明系统。
3、未按规定安装应急疏散指引标识。
4、未安规定配备相应的灭火器材。
以上行为违反《中华人民共和国消防法》第10、12、21、条的规定,已构成火灾隐患,依据《消防法》第二十五条规定,责令你单位在X年X月X日前整改完毕,否则我司将实施处罚。
在此期间你单位应当采取措施,防止发生火灾。
【检查整改通知书】相关文章:
整改通知书06-10
整改通知书08-13
各类整改的通知书10-11
整改通知书范文12-14
违建整改通知书10-26
安全整改通知书06-21
整改通知书(必备)11-09
隐患整改通知书10-24
整改通知书(推荐)07-22
消防整改通知书08-10